피난안전구역 관련 > 관련법령

본문 바로가기
사이드메뉴 열기

관련법령 HOME

피난안전구역 관련

페이지 정보

작성자 (주)에스투아이엔지니어링 조회 3,115회 작성일 20-11-09 10:37

본문

[관련법령]

초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법18

초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 시행령14

 

[네이버 지식백과] 피난안전구역 요약

초고층 건축물 등에 재난 발생시 상시근무자, 거주자 및 이용자가 대피할 수 있도록 설치운영하는 구역을 말한다.

피난안전구역은 초고층 건축물 등의 관리주체가 다음의 구분에 따라 설치하여야 한다.

 

초고층 건축물 : 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단과 직접 연결되는 피난안전구역을 지상층으로부터 최대 30개 층마다 1개소 이상 설치할 것

 

30층 이상 49층 이하인 지하연계 복합건축물 : 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단과 직접 연결되는 피난안전구역을 해당 건축물 전체 층수의 1/2

    해당하는 층으로부터 상하 5개층 이내에 1개소 이상 설치할 것

 

16층 이상 29층 이하인 지하연계 복합건축물 : 지상층별 거주밀도가 m21.5명을 초과하는 층은 해당 층의 사용형태별

    면적의 합의 1/10에 해당하는 면적을 피난안전구역으로 설치할 것

 

초고층 건축물 등의 지하층이 문화 및 집회시설, 판매시설, 운수시설, 업무시설, 숙박시설, 위락시설 중 유원시설업시설, 종합병원, 요양병원으로 사용되는 경우 :

     해당 지하층에 피난안전구역을 면적산정기준에 따라 설치하거나 선큰(지표 아래에 있고 외기(外氣)에 개방된 공간으로서 건축물 사용자 등의 보행 · 휴식 및 피난 등에 제공되는 공간)

    설치할 것

 

피난안전구역은 규모와 설치기준에 맞게 설치하여야 하며, 다음의 소방시설을 모두 갖추어야 한다. 이 경우 소방시설은 화재안전기준에 맞는 것이어야 한다.

소화설비 중 소화기구(소화기 및 간이소화용구만 해당), 옥내소화전설비, 스프링클러설비

피난설비 중 방열복, 공기호흡기(보조마스크 포함), 인공소생기, 피난유도선(피난안전구역으로 통하는 직통계단 및 특별피난계단 포함), 피난안전구역으로 피난을 유도하기 위한 유도등

유도표지비상조명등 및 휴대용비상조명등

소화활동설비 중 제연설비, 무선통신보조설비

 

또한 피난안전구역에 대해서는 그 기능과 성능에 지장을 초래하는 폐쇄 · 차단 등의 행위를 하여서는 아니 된다.